什么偏方能治白癜风 https://m.39.net/pf/a_4658933.html医疗机构污水处理设备水质分析确定:
1、进水水质由于需方没有提供污水水质指标,医院的实际污水水质指标;2、设计污水水量按《医院污水处理技术指南》(环发号)的规定,平均日污水量取0.4立方/床,理论设计水量按实际床位数计算。3、出水水质要求根据《医疗机构水污染物排放标准》GB-中所规定的排放标准执行。
医疗机构污水处理设备工艺流程:
医疗污水进入格栅井,格栅的作用主要是拦截污水中的漂浮物及颗粒物,减轻后续设备的处理负荷和保护水泵正常工作。从格栅出来的水有提升泵提升到调节池,调节池的作用是调节水质和水量,使不同时间、不同水质的水充分混合,保证进入到后续设备的水质与水量均匀一致,还可以降低一定的负荷,使整套处理设备耐受短时间较高的负荷冲击。为防止SS在调节池沉淀,在调节池中安装几根曝气软管,起搅拌作用,同时调节池具有水解、酸化池的功能,可将部分大分子有机污染物降解为小分子污染物,去除部分有机污染物。
调节池出来医院污水处理设备的水解酸化池,将不易分解的大分子有机物厌氧消化为易分解的小分子有机物,后废水进入接触氧化池,在曝气池中设置填料,将其作为生物膜的载体。待处理的废水经充氧后以一定流速流经填料,与生物膜接触,生物膜与悬浮的活性污泥共同作用,达到净化废水的作用。生物处理后的废水自流入沉淀池,沉淀后上清液自流入消毒池,经过二氧化氯消毒后达标排放。
医疗机构污水处理设备特点:
1.流程简单、构筑物少,可节省土建费用;2.厌氧阶段可以降低污水的COD浓度,从而减少后续好氧池的处理压力,保证处理效果达标;3.反硝化池不需要外加碳源,降低了运行费用;4.流程中好氧池在缺氧池之后,可以使反硝化残留的有机污染物得到进一步去除,提高出水水池;5.BOD5去除率和脱氮效率高;6.剩余污泥量少;7.采用生化后深度处理除磷、过滤、消毒,保证了出水水质的稳定。