脸部白癜风患者能否服用复方斑蝥胶囊 http://news.39.net/bjzkhbzy/180306/6084080.html医院污水处理设备生物膜的培养
1、污水进入地埋式一体化污水处理设备内;
2、启动风机,污泥泵、风机的充氧量减至正常充氧量的一半左右;
3、每天观察好氧池内填料情况,如填料上长了橙*色或橙黑色的一层粘状物,即已培养好生物膜,培养间期一般要10-25天完成;
4、气温一般在摄氏15℃-25℃为适宜;
5、如原污水浓度太低,培养生物膜的时间太长,必要时要加一点营养,主要以粪便为主或其它;
6、PH值一定要保证在6.5-8.5之间,原污水要保证达到可生化状态;
7、医院污水,开始调试前要以生活污水为主,待生物膜培养好后,少量的不断进其它工业污水,使生物膜适应工业污水生长,即调试正常开始。
医院污水处理设备运行管理
1、将水泵、风机调至正常状态;
2、按设计运行程序工作,经常观察生物膜的生长情况。
3、一般情况下将控制柜置于自动位置上,由控制柜进行自动控制即可。平时只需一人每天定期巡视检查、运行情况及添加消*药剂。
4、必须注意污水中不得有大块固体物质进入设备,以免堵塞管道与孔口和水泵损坏;
5、设备人孔必须盖好,以防发生意外或掉入大块固体物质;
6、进入设备的污水PH值必须在6—9之间,偏酸偏碱会影响生物膜的正常生长;
7、风机一般运行6个月左右需要换机油一次,以提高风机使用寿命;
8、必须保证风机进气口畅通。至此整个地埋式一体化污水处理设备安装调试流程结束,在安装调试前建议您多了解一下《地埋式污水处理设备工作原理图》,这样可以对设备有更好的了解。