欢迎电话沟通业务合作
一、工艺选择
医院污水处理设备,处理方法大体可分为:物理处理法、化学处理法、物理化学处理法和生物处理法。
1、物理处理法:物理处理法可分为调节、离心分离、沉淀,过滤等。
2、化学处理法:化学处理法可分为中和、化学沉淀、氧化还原等方法。
3、物理化学处理法:可分为混凝、气浮、吸附、离子交换、膜分离等方法。
4、生物处理法:可分为好氧生物处理法、厌氧生物处理法。
医院污水处理设备
医院污水处理设备
二、设备构成
1、初沉池:医院污水处理设备初沉池为坚流式沉淀池,污水在沉淀池的上升演速为0.6-0.7毫米/秒。(注:dsm-a0,5-5m3/h不设初沉池)
2、接触氧化池:初沉后的水自流*氧化池进行生化处理,接触池分为三级,总停留时间为4小时以上,加强型设备接触氧化时间可达6小时,填料为新颖梯形填料,易,不堵塞,填料比表面积为m2/n3,接触池气水比在12:1左右。
3、二沉池:生化后的污水流到二沉池,二沉池为二只竖流式沉淀并联行,上升流速为0.3-0.4米秒。(注dsw-a0.5-5m3/h污泥自流到污泥池中)
4、消毒池与消毒装置:消毒池技规范:“tj14-74”标准为30分钟,医院污水,消毒池可增加停留时间至1-1.5小时,采用固体氯片接触溶的消毒方式,消毒池与消毒装置能根据出水量的大小不断改变加药量,达到多出水多加药,少出水少加药的目的,要其它装置可另行配制。(注:如用于工业污水)
医院污水处理设备
5、行泥池:初沉池,二沉池的所有污泥均用空气提至dsWa的污泥池内进行好氧消化,污泥池的上液加流*触化池内进行再处理,消化后念污泥很少,一1-2年清理一次,清理方法可用吸粪车从污泥池的检查孔伸入污泥池渡部行抽吸后外运即可,(dswa0.5-5n3/h污泥采用民氧消化)
6、风机房、风机:风机房进口采用双层隔音,进风口有消声器、风机过滤器,因此运行时无噪声,风机采用二台1型罗茨数风机,能自动交运行,单台风机运行寿命为小时左右。
三、工艺流程
医院(不带传染房)污水处理可采用“预处理一一级强化处理一消毒”的工艺。通过混凝沉淀(过滤)去除携带毒、的粒物,提高消毒效果并降低消毒剂的用量,从而避免消毒剂用量过大对环境产生的不良影响。一级强化处理工艺流程(路)医院污水经化粪池进入调节池,节池前部设置自动格,调节池内设提升水泵。污水经升后进入混沉淀池进行混凝沉淀,沉淀池出水进入接触池进行消毒,接触池出水达标排放。
调节池、凝沉池、接触池的污及等污水处理站内产生的垃圾集中消毒外运。消毒可采用巴氏燕汽水消毒或投加石灰等方式。
医院污水处理设备
四、设备特点
1、医院污水处理设备结构紧凑,面积小,可选择地上或埋入地下,设备上部栽种花草或建设小型建筑物;
2、对周围无影响,污泥产出量少,噪音小;
3、工艺新、效果好、使用寿命长;
4、采用重力流,节省能源;
5、操作简便,方便;
6、全自动控制、无需专业人员;
7、设备可按标准制造、也可根据用户的需要特殊设计布置;
8、该医院污水处理设备以生化处理为核心,集生化处理、沉淀、等单元处理为一体,处理水质性好。