污水处理和消毒设备的设计要求:

发热门诊的规模往往都不是很大,污水量也有限,因而在污水处理的设计时一般只需制造一个污水处理池就可以了。发热门诊内所有的医用污水必须通过*管道输入处理池中进行消毒处理后才能排放。污水处理池的设计必须符合以下要求:1.应远离缓解区和接待区,设计在较为隐蔽的地方。2.有防腐蚀、防渗漏设施。一般采用1公分厚的高强度密胺板制成。3.确保处理效果,安全**。4.操作方便,便于消毒和清物,并有利于操作人员的劳动保护.

设备主要分为污水自动提升系统、臭氧氧化消毒系统、中央控制系统三部分。设备主体部分材质为碳钢喷塑,集水箱材质为PE,管道材质为PVC。诊所产生的医疗污水经集中收集后,由污水提升系统将污水送入设备内的集水箱,臭氧制备系统利用空气中的氧气开始制备臭氧,产生的臭氧经输送至集水箱内,此时臭氧开始在集水箱内消毒,由于臭氧分散均匀,保证了氧化过程中细菌的臭氧的接触率,经过一段时间充分的氧化消毒,污水中99%的细菌被氧化还原,经此过程处理后的污水可直接排至下水管道。

1、医院和结核病健康机构污水排放执行表1规定

2、县级及县级以上或20张床位及以上综合健康机构和其他健康机构污水排放执行表2规定。直接或间接排入地表水体和海域污水执行排放标准,排入终端已建有正常运行城镇二级污水处理厂下水道污水,执行预处理标准。3、县级以下或20张床位以下综合健康机构和其他所有健康机构污水经消毒处理后方可排放。4、禁止向GB、2类水域和3类水域饮用水保护区和游泳区,GB一、二、类海域直接排放健康机构污水。5、带传染病房综合医疗机构,应将传染病房污水分开。传染病房污水、粪便经过消毒后方可与其他污水合并处理。

设备使用注意事项

1.应远设计在较为隐蔽的地方。

2.有防腐蚀、防渗漏设施,一般采用1公分厚的高强度密胺板制成。

3.确保处理效果,安全耐用。

4.操作方便,便于消毒和清污,并有利于操作人员的安全。

5床位排水、洗手盆排水汇集后接入设备进水口与抽吸进水口DN20(6分=25mm)。

6.出水口和自动出水口接入下水管道,正常运行情况下(水不会从出水口出)。

7.ACV电源接入,电压表显示当前电压,并打开“抽吸/消毒开关”及“排水/消毒开关”。

8.设备安装进污口与排污管同一水平线,污水通过自流进入设备。

9.设备必须天天检查;如发现异常要立刻关机,查明原因处理好后再用。

10.使用前设备必须良好接地,以防雷电。不用时拔掉电源插头或断电;做好防潮、防淋雨、防进水及防漏电保护。愿疫情早点过去愿同胞们永远健康